格構柱塔吊基礎,格構柱塔吊基礎規范

回帖時間:2022-12-20 15:29:40 1樓

格構柱塔吊基礎

格構柱塔吊基礎又稱格構式塔吊基礎或組合式基礎,是由承臺、灌注樁、格構柱組合而形成的一種塔吊基礎,因其自身特點,被廣泛應用在深基坑項目中。

關于格構柱塔吊基礎,在規范中給出了很多要求,比如在《塔式起重機混凝土基礎工程技術標準》JGJ/T187-2019中要求“格構式鋼立柱的布置應與下端的基樁軸線重合,且宜采用焊接四肢組合式對稱構件,截面輪廓尺寸不宜小于400mm×400mm,分肢宜采用等邊角鋼,且不宜小于L100mm×10mm;綴件應采用綴板式。格構式鋼柱宜伸入承臺厚度的中心。格構式鋼柱的構造和分肢角鋼的接長要求應符合現行國家標準《鋼結構設計標準》GB50017的規定,其中綴件的構造應符合規范附錄B的規定?!?br />
與格構柱連接的灌注樁也有構造要求:“灌注樁的構造應符合現行行業標準《建筑樁基技術規范》JGJ94和本標準第6.2節的規定,其直徑不宜小于700mm,且截面尺寸應滿足格構式鋼柱插入基樁鋼筋籠的要求。灌注樁在格構式鋼柱插入部位和樁頂以下5d范圍的箍筋應加密,d為樁的直徑,間距不應大于100mm?!?br />
對應的格構柱還需要做剪刀撐,要求如下:“型鋼剪刀撐斜桿的截面積宜大于格構式鋼柱分肢的截面積,剪刀撐斜桿的夾角宜按45°~60°布置,與鋼柱分肢及綴件的連接焊縫厚度不宜小于6mm,繞角焊縫長度不宜小于200mm。當格構式鋼柱的凈長度超過4.5m時,應設置水平型鋼剪刀撐,水平剪刀撐的豎向間距不應超過4m,其構造要求同豎向型鋼剪刀撐。格構式鋼柱連接水平型鋼剪刀撐的節點處宜設置橫隔板。采用方鋼管作剪刀撐的構造要求應符合現行行業標準《建筑施工塔式起重機安裝、使用、拆卸安全技術規程》JGJ196的有關規定?!?br />

其他類似問題

柱頂水平位移驗算,不滿足要求,請選擇合適格構柱尺寸或加大格構柱抗側剛度 我要怎么去調? ...閱讀全文

2021-01-28 426 2

格構柱塔吊基礎里計算沒有鋼平臺的計算,沒有四個格構柱撐拉的計算? ...閱讀全文

wu 2010-07-15 4134 3

塔吊格構式基礎能用鋼板與格構柱連接么?問題補充:品茗2011安全計算好像沒這方面的,有大蝦有這方面的計算書么? ...閱讀全文

風流東去 2011-07-19 3089 1

1、福建省梁板模板要求獨立支撐,分別計算。計算軟件中是否可以體現。 梁支撐桿是否可以設置在梁底內側,原來的計算軟件都是設置在外側。 2、最新版的計算軟件,是否可以計算格構柱塔吊基礎。 ...閱讀全文

豆豆676 2016-03-04 2380 2

求解,為什么總是出現格構柱尺寸和樁直徑不適宜的提醒。 ...閱讀全文

Tracy 2014-04-04 2864 2

關閉
男人天堂 亚洲色图 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>