格構柱塔吊基礎
格構柱塔吊基礎又稱格構式塔吊基礎或組合式基礎,是由承臺、灌注樁、格構柱組合而形成的一種塔吊基礎,因其自身特點,被廣泛應用在深基坑項目中。
關于格構柱塔吊基礎,在規范中給出了很多要求,比如在《塔式起重機混凝土基礎工程技術標準》JGJ/T187-2019中要求“格構式鋼立柱的布置應與下端的基樁軸線重合,且宜采用焊接四肢組合式對稱構件,截面輪廓尺寸不宜小于400mm×400mm,分肢宜采用等邊角鋼,且不宜小于L100mm×10mm;綴件應采用綴板式。格構式鋼柱宜伸入承臺厚度的中心。格構式鋼柱的構造和分肢角鋼的接長要求應符合現行國家標準《鋼結構設計標準》GB50017的規定,其中綴件的構造應符合規范附錄B的規定?!?br />
與格構柱連接的灌注樁也有構造要求:“灌注樁的構造應符合現行行業標準《建筑樁基技術規范》JGJ94和本標準第6.2節的規定,其直徑不宜小于700mm,且截面尺寸應滿足格構式鋼柱插入基樁鋼筋籠的要求。灌注樁在格構式鋼柱插入部位和樁頂以下5d范圍的箍筋應加密,d為樁的直徑,間距不應大于100mm?!?br />
對應的格構柱還需要做剪刀撐,要求如下:“型鋼剪刀撐斜桿的截面積宜大于格構式鋼柱分肢的截面積,剪刀撐斜桿的夾角宜按45°~60°布置,與鋼柱分肢及綴件的連接焊縫厚度不宜小于6mm,繞角焊縫長度不宜小于200mm。當格構式鋼柱的凈長度超過4.5m時,應設置水平型鋼剪刀撐,水平剪刀撐的豎向間距不應超過4m,其構造要求同豎向型鋼剪刀撐。格構式鋼柱連接水平型鋼剪刀撐的節點處宜設置橫隔板。采用方鋼管作剪刀撐的構造要求應符合現行行業標準《建筑施工塔式起重機安裝、使用、拆卸安全技術規程》JGJ196的有關規定?!?br />